20년 2회 8번 (20년 7월 25일) 냉매 순환량 질문드립니다.

저번에 21년도 2회 문제 8번을 질문 드렸었는데 그 때는 (1)번 냉매순환량을 구할 때 문제에서 냉동능력(고정값)이 주워졌기 때문에 압축기의 체적효율을 곱하지 않는다고 답변 받은 기억이 있습니다.

하지만 20년 2회 8번문제에서는 냉매순환량을 구할 때 문제에서 냉동능력을  주워주었는데 체적효율 0.65를 왜 곱해주는 건가요? 

제가 푼 풀이입니다. 냉매순환량을 구했을 때 저번 질의응답을 토대로 체적효율이 0.65일 때 냉동능력이 10RT로 작동하는 조건의 냉동장치라고 이해하여서 체적효율을 곱해주지 않았는데, 답이 맞지 않아서 질문드립니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    압축기의 회전수를 구하기 위해서는  이론 냉매체적인 피스톤배출량(이론값) 식에서 구해야 한다는 것을 먼저 이해 하셔야 합니다.

    그런데 질문에 올리신 Q값은 실제 냉매체적 이기 때문에 잘못된 것입니다.

    Q를 체적효율로 나누어 주셔야 이론 값이 나옵니다. 이 이론값을 가지고 압축기 회전수를 구하는 것입니다.

    체적효율의 정의는 교재37p에 설명 되어 있습니다. 

    감사합니다.