공기냉각기 출구온도 t5를 구할때 궁금한게 있습니다. 공기냉각기 냉수와 이를 지나가는 공기 열량을 이용하여 1.4×4.2×6×3600=6000×1.2×1.01×(26-t5)식을 이용해 봤드니 출구온도 14.02가 안나오네요. 제 생각이 오류가 있나요? 꼭 재열기 용량을 이용해야 하는건가요?
0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.

    냉각기의 냉수의 온도차에 의한 열량(냉수 입장에서 보면 현열량)으로  냉각기를 통과하는 공기의 전열량을 감당하는 것입니다.

    즉, 냉수의 현열량 으로 공기의 전열량을 감당하게 되는 것입니다.

    그러므로  냉수의  열량  1.4×4.2×6×3600  으로  공기의 전열량 을 감당해야 하는데

    6000×1.2×1.01×(26-t5) 는 공기의 현열량만 이므로  서로 같을 수 없는 것입니다.

    1.4×4.2×6×3600 = 공기의 전열량  이어야 맞습니다.

    감사합니다.

    그리고  질문 주실 때 가능하면  식의 기호도 같이 올려주시면 제가 좀더 정확하게 답변드릴 수 있습니다.

    감사합니다.