2013년 1회 1번 문제

안녕하세요 교수님 문제를 풀다가 냉각 열량 계산을 꼭 엔탈피를 이용해야하는지 질문 드립니다. 냉각기 입출구 온도가 있어 q=G x C x dt로 구해도 되는건 아닌지 좋은 의견 바랍니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    강의에서 여러 번 설명드린 내용입니다.

    냉각코일에 공기가 통과하는 경우 일반적으로 온도와 절대습도가 감소합니다. 즉, 현열과 잠열이 감소됩니다.

    따라서 온도차로 구하면 현열량만 구하는 것이 되고,  절대습도차로 구하면 잠열량 만 구하는 것이 되며, 엔탈피차로 구하면 전열량을 구하는 것이 됩니다.

    그러나 어떤 경우에는  냉각코일에 공기가 통과하더라고  절대습도는 그대로 있으면서 온도만 감소되는 경우도 있습니다.  이런 경우에는 온도로 구해도 됩니다.  이런 경우에는 온도로 구한 현열량 값과 엔탈피차로 구한 전열량 값이 같습니다. 즉, 이런 경우는 현열량이 전열량이 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 