06년 1회차 6번

(2) 가습량 구할때 

2501은 왜 곱해주면 안되는 것인가요 ?

(2501 x G x 절대습도) 는 잠열을 구할때만 사용하는 공식인가요 ? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    2501에 대하여는 강의에서 설명드린 부분이며 교재 63p,65p,66p에 나와 있습니다.

    2501은 0℃ 물의 증발잠열 입니다.  따라서 질문하신 것처럼 잠열량 구할  때 적용됩니다.

    가습량은  가습에 필요한 수분의 량(물의 량)이므로 2501은 곱해주는 것이 아닙니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기