14년 1회차 10번 질문드립니다! dlalsrl0123 2022년 09월 08일 03:24 공유 14년 1회 10번에서 현열비를 구할떄 실내부하로만 구하고 외기부하는 포함하지 않았는데 그 이유가 궁금합니다! 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 09월 08일 06:56 (편집된 시간 2022년 09월 08일 06:58) 교수님 답변 드립니다. 현열비는 외기부하를 포함한 총현열비, 실내부하만으로 구하는 실내현열비, 그리고 실내점과 장치노점온도를 연결하는 유효현열비 가 있습니다. 그런데 일반적으로 실내현열비를 현열비 라고 합니다. 즉, 현열비라고 하면 실내현열비를 의미하는 것입니다. 문제에서 요구하는 현열비도 실내현열비 인 것입니다. 따라서 실내부하만 가지고 계산하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 dlalsrl0123 2022년 09월 08일 07:12 답변 감사드립니다! 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
현열비는 외기부하를 포함한 총현열비, 실내부하만으로 구하는 실내현열비, 그리고 실내점과 장치노점온도를 연결하는 유효현열비 가 있습니다.
그런데 일반적으로 실내현열비를 현열비 라고 합니다.
즉, 현열비라고 하면 실내현열비를 의미하는 것입니다.
문제에서 요구하는 현열비도 실내현열비 인 것입니다.
따라서 실내부하만 가지고 계산하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
답변 감사드립니다!
댓글을 남기려면 로그인하세요.