14년 1회차 10번 질문드립니다!

14년 1회 10번에서 현열비를 구할떄 실내부하로만 구하고 외기부하는 포함하지 않았는데 그 이유가 궁금합니다!

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    현열비는 외기부하를 포함한 총현열비, 실내부하만으로 구하는 실내현열비, 그리고 실내점과 장치노점온도를 연결하는 유효현열비 가 있습니다.

    그런데 일반적으로 실내현열비를  현열비 라고 합니다. 

    즉, 현열비라고 하면 실내현열비를 의미하는 것입니다.

    문제에서 요구하는 현열비실내현열비 인 것입니다.

    따라서 실내부하만 가지고 계산하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0
  • 답변 감사드립니다! 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 