응축기 입출구 부분의 수방향이 현장과 달라 질문드립니다. 보통 응축기도 그렇고 공조기 코일도 그렇고 아래로 들어가서 위로 나오지않나요?(배관내 에어생성방지)
0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문하신 대로  물의 경우는 아래로 들어가서 위로 나오도록 배관을 하는 것이 맞습니다.

    이 문제에서는 펌프의 흡입쪽이 응축기 하부에 연결되도록 주어졌기 때문에 어쩔 수 없이 문제의 그림처럼 그리게 된 것이고, 

    냉각기의 경우도 물의 경우는 밑에서 들어가서 위쪽으로 나오는 것이 맞습니다. 

    그런데 이 문제와 똑같은 문제가 건축설비(김영호,장순익 공저) 529p에 나오는데  냉각기 입구배관이 위쪽이고  출구 배관이  냉각기 아래에 오게 되어 있습니다. 

    계통도는 배관이 어떤 장치에 연결되는 지를 보는 것이 중요하기 때문에  응축기와 냉각기의 위쪽 아래쪽이 큰 문제가 되지는 않습니다. 물론  실제와 똑같이 나타내면 좋겠지만 계통도가 복잡해 지면 오히려 당초의 목적을 잃을 수도 있기때문입니다.

    따라서 교재의 풀이처럼 그리셔도 정답처리 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 명쾌한 고견 늘 감사합니다

    0