냉동능력 계산시 whdpehd 2022년 09월 12일 12:06 공유 교수님, 제가 어떤 책을 보니 냉동능력을 계산할 때 Qc = (1/3.6)WcCcYc(tc1-tc2) 여기서 Qc : 냉동능력(kW) Wc : 냉수 유량(m3/h) Cc : 냉수의 비열(kJ/kg℃) Yc : 냉수의 밀도(kg/L) tc1 : 냉수 입구 온도(℃) tc2 : 냉수 출구 온도(℃) 이런 계산 공식이 있던데.. 여기서 "(1/3.6)"의 의미가 무엇인지 알고 싶습니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 09월 13일 00:16 교수님 답변 드립니다. 1kW = 1kJ/s 1W = 1kW x 1000 입니다. 질문에 올려주신 냉동능력의 단위가 kW 가 아니라 W인 것 같습니다. 왜냐하면 질문에 올려주신대로 냉동능력 단위가 kW라면 Qc = (1/3600)WcCcYc(tc1-tc2) 가 되어야 합니다. 그런데 냉동능력 단위가 W라면 Qc = (1/3600)WcCcYc(tc1-tc2) X 1000 = (1/3.6)WcCcYc(tc1-tc2) 가 되기 때문입니다. 다시 한번 단위를 확인해 보시기 바랍니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
1kW = 1kJ/s 1W = 1kW x 1000 입니다.
질문에 올려주신 냉동능력의 단위가 kW 가 아니라 W인 것 같습니다.
왜냐하면 질문에 올려주신대로 냉동능력 단위가 kW라면 Qc = (1/3600)WcCcYc(tc1-tc2) 가 되어야 합니다.
그런데 냉동능력 단위가 W라면 Qc = (1/3600)WcCcYc(tc1-tc2) X 1000 = (1/3.6)WcCcYc(tc1-tc2) 가 되기 때문입니다.
다시 한번 단위를 확인해 보시기 바랍니다.
감사합니다.
임재기