17년도 6월 문제6번 vs 21년도 7월 문제 7번 내벽체 질문드립니다.
17년도 6월 6번 (2)에는 내벽체에 서쪽문을 포함시켜 내벽체를 통한 부하를 계산하였습니다.
21년도 7월 7번 (3)에는 내벽체의 부하에서 문을 빼고 계산 하였습니다.
두 문제 모두 문의 열관류율이 주어졌는데, 통일되지 않은 풀이로 인하여 개념을 잡는데 혼동이 되고 있습니다.
질문드립니다.
다른 학생 질문을 보면 내벽의 정확한 정의는 없다고 하셨습니다. 그렇다면 보는 관점에 따라 문제의 답이 달라지는데 이 경우 답안지에 (문을 포함시킴 or 문을 포함시키지 않음) 이렇게 써 놓으면 될까요?
감사합니다.
0
댓글
답변 드립니다.
예전에는 벽체부하를 구하라고 출제되면서 문, 유리창에 대하여 별도로 명시하지 않는 경우가 많았습니다. 따라서 벽체 부하를 구할 때 문, 유리창을 포함시켜 구했었습니다.
그러나 최근에는 문이나 유리창에 대하여 별도로 구하라고 명확하게 구분하여 출제되고 있습니다.(이 것은 많은 분들이 관리공단에 문제를 명확하게 해달라고 요청한 결과입니다.)
따라서 이제는 내벽이든 외벽이든 벽체라고만 한다면 문은 제외하고 구하시면 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.