2017.6.25 1번 문제
교수님, 강의 잘 듣고 있습니다.
문득 헷갈려서 질문드려요.
(5)번 문제를 보면 G*delta h로 냉각기의 열량을 구하셨는데...GCdelta t (27.96-16)으로 현열을 구하고 , Gr delta x로 잠열을 구해서 합산해도 되나요?
난방의 경우에 가열기 용량을 G*delta h 나 GCdelta t 중 어느 것으로 구해도 된다고 말씀하신 것 같은데, 이는 난방의 잠열 부하는 가습기가 담당하기 때문에 그런 걸로 이해하면 맞나요?
0
댓글
답변 드립니다.
1. 전열량 = 현열량 + 잠열량 이므로
질문에 올리신 G*delta h = .GCdelta t (27.96-16) + Gr delta x 가 되는 것이 맞습니다.
2. 난방의 경우는 공기가 가열기를 통과하는 동안 공기에 수분의 증,감이 없으므로 가열량은 현열량만 존재 하게 됩니다.
따라서 난방의 경우에는 가열기 용량을 G*delta h 또는 GCdelta t 중 어느 것으로 구해도 된다고 말씀드린 것입니다.
가습기가 잠열량을 감당한다는 의미에 대해 좀더 설명드립니다.
실내 난방부하 계산 또는 외기에 의한 난방부하 계산시에 잠열량을 계산하지 않는 경우가 있는데 그 이유가 잠열량은 가습기가 감당하기 때문이라고 설명 드린 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.