20년 2회 5번 질량유량 질문있습니다
다름이 아니라 질량유량 관련해서 궁금한게 생겼습니다. KW는 기본적으로 질량유량이 kg/s 라고 배웠습니다. 냉동톤 1RT = 3.86KW 일때 KW의 질량 유량이 kg/s 이잖아요?? 근데 축동력을 계산했을때 kg/h로 계산된다고 하셨는데 위 내용이 맞다면 즉, KW가 kg/s 만큼의 질량유량이 순환한다면 결과값도 kg/s로 계산되어야하지않나요?? 그러면 증발기1, 증발기2, 증발기3 각각 질량유량을 kg/h로 바꾸지않아도되고 kg/s로 그대로 계산하면 되지않나요??
0
댓글
답변 드립니다.
질문하신 것 처럼 구해도 됩니다.
이 문제는 2011년1회 6번과 같은 문제입니다.
2011년에는 공학단위로 출제되어서 1kW=860kcal/h 이기 때문에 냉매순환량을 kg/h로 구했었습니다.
그 때의 풀이를 적용 하다 보니 22년 교재에 kg/h로 계산하게 된 것입니다.
정리합니다.
질문하신대로 냉매순환량을 kg/s로 구하시고 축동력 구할 때 3600을 나누지 않고 구하는 것이 더 편리한 방법입니다.
감사합니다.
임재기