열교환기 냉매유량

냉매유량 특징과 관련해서 궁금한게 생겨서 문의드립니다. 열교환기 냉매유량이 보통 한값으로 제시가 되는데, 실제 운전 혹은 실험에서 증발기, 응축기 쪽 둘다 유량측정을 한다면 무조건 같은 값이 나오나요? 두 유량에 차이가 존재 한다면 오차는 어느정도되는지 알 수 있을까요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    냉동사이클에 흐르는 유량이  증발기와 응축기에서 일시적으로는  차이가 날 수는 있지만 결국은 같은 유량이 흘러야 되는 것입니다.

    냉매가 소멸되거나 생성되지 않기 때문에  1개의 배관 라인으로 연결되어 있는 장치라면  흐르는 유량은 같아야 합니다.

    감사합니다.

    임재기