2016년 2회차 5번 crsan101 2022년 09월 15일 23:41 공유 강의제목 : 공조냉동기계기사실기 강사명 : 임재기 2016년 2회차 5번문제에서 코일길이 구할때 냉매 회로수 n=4이면 1회로당 코일길이는 n=1로 계산해야하지 않나요? 혹시 회로수n=4 전체를 1회로당 코일길이로 보는 건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 09월 16일 01:53 교수님 답변 드립니다. 질문하신대로 코일길이 구할때 냉매 회로수 n=4이면 1회로당 코일길이는 n=1로 계산하는 것이 맞습니다. 그래서 1회로당 코일 길이 계산할 때 전체 표면적을 회로수 4로 나누어 준 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
질문하신대로 코일길이 구할때 냉매 회로수 n=4이면 1회로당 코일길이는 n=1로 계산하는 것이 맞습니다.
그래서 1회로당 코일 길이 계산할 때 전체 표면적을 회로수 4로 나누어 준 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.