2021.7.10 12번 mw791213 2022년 09월 20일 12:27 공유 냉동배관연결 문제입니다. 1.해설을 보면 2단압축 1단팽창으로 접근해서 풀었는데 문제에는 2단압축 1단팽창으로 하라는 얘기가 없습니다.난해하네요. 2.그림의 압축기에서 2단압축1단팽창으로 접근하려면 압축기가 두대 그려져있어야 하지않나요? 혹시 압축기에 쓰여 있는 HH,H,M,L이 관련 의미인가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 09월 21일 01:10 교수님 답변드립니다. 질문에 올려주신 것처럼 압축기에 쓰여 있는 HH,H,M,L이 2단압축 1단팽장 사이클을 의미하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문에 올려주신 것처럼 압축기에 쓰여 있는 HH,H,M,L이 2단압축 1단팽장 사이클을 의미하는 것입니다.
감사합니다.
임재기