17년2회 1번 질문입니다
1번문제의 4번 공기냉각기 입구의 건구온도 구하는 문제에서 책의 풀이는 A,B 실의 혼합온도를 급기량 5000 +3000 으로 구합니다
하지만 문제에서는 A의 환기량 4000 , B 환기량 2500 명확히 써져있습니다. 문제의 풀이대로 하면 a실의 환기량 5천과 b실의 환기량 3천이 만나서 총 8000의 혼합공기가 a,b의 환기량 구분없이 합쳐져서 6500의 풍량이 환기덕트릉 통해 들어간다는 뜻이 아닐까요?
그렇다면 문제의 환기량을 굳이 a,b로 나눌 이유 없이 혼합환기량 6500이라 되어있는게 맞지 않을까요? 출제자가 굳이 환기량을 나눠 써놨다는건 a실에 5000의 풍량이 들어와서 4000의 풍량이 환기되고 b실에는 3000의 풍량이 들어와 2500의 풍량이 환기된다는 말이 아닐까요? 책의 배기팬 비교에서 아래풀이가 맞다고 봅니다.
이 부분이 이해가 안되어 질문 남깁니다
0
댓글
답변드립니다.
문제의 조건에 A의 환기량 4000 , B 환기량 2500이 주어지고 배기휀이 설치되어 있는 것은 모순 입니다.(명확하게 출제되지 못한 문제라고 판단됩니다.)
1.배기휀이 작동되지 않는 다고 생각하고 A의 환기량 4000 , B 환기량 2500을 전체 환기량으로 보고 환기온도를 구하는 것을 선택하든지
2.배기휀이 작동된다고 보고 환기량 8000중에서 1500을 배기하고 나머지 6500을 공조기에 보내는 것으로 하여 전체 풍량 8000(5000+3000)으로 환기온도를 구하는 방법을 선택하든지 해야 합니다.
저는 2번을 선택한 것입니다. 즉, 전체 풍량 8000(5000+3000)으로 환기온도를 구하는 것을 선택한 것입니다.
질문자께서 판단하셔서 좀더 합리적이거나 논리적이라고 생각하시는 방법을 선택하셔야 할 것으로 판단됩니다.
이렇게 모순이 있는 문제에 대하여는 관리공단 공조냉동 담당자께 전화해서 알려드리므로 다음에는 문제가 명확하게 출제되도록 서로 노력해야 한다고 생각합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.