냉방부하나 난방부하 구할때 질문있습니다.

1.

출입문하고 내벽의 열관류율이 같고 문제에서 출입문을 따로 구하라는 말이 없으면

K A delT 에서 면적을 출입문하고 내벽부분 합쳐서 구하라고 하셨는데

만약, 출입문하고 내벽 열관류율이 다르고 문제에서 벽체를 통한 부하를 구하라고하면

내벽 따로 구하고 출입문도 구해서 더해줘야 하나요? 출입문도 벽체로 들어가는 부분인가요??

 

2.

16년 1회 7번

풍량구하고 냉각수량 구할때 문제에선 풍량 구할때만 비체적으로 구하라 했는데 냉각수량 구할때

냉각수량 = 밀도 x 풍량 x 엔탈피 / 냉각수비열 x 온도변화

로 구하면 안되나요?? 무조건 밀도말고 비체적으로 구해야하나요?

문제에는 밀도값도 주어져있어서 헷갈립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 예전의 문제는 명확하지 않은 부분이 많았습니다.

    문제에서 특별한 설명이 없으면 벽체부하를 구할 때 벽체에 설치되어 있는 출입문도 벽체로 보고 구했습니다.

    그러나 최근에는 벽체, 출입문, 창문 등으로 명확하게 구분하여 출제되고 있습니다.

    2.밀도 값이 주어졌지만  출제자가 비체적으로 구하라고 했으므로  비체적으로 구하는 것은 당연한 것입니다. 

    만약 밀도로 구했을 때 계산결과가 같다고 하더라도 감점 또는 오답처리 될 수도 있습니다.

    감사합니다.

    임재기