2018년 1회 1번
교수님 안녕하십니까
2018년 1회 1번질문 드립니다.
교재를 보면 정압 Ps = Pt(전압) - Pv2 (토출 측 동압) 이라고 되어있습니다.
문제에서 토출 측 풍속도 주어졌는데 Pt- v2^2 / 2 x 밀도 식으로 계산하면 안되는 건가요?
2018년 1회 3번 (4)
가열기 용량 구하는 식이 온도,엔탈피 2개로 구한게 있던데 엔탈피는 잠열도 고려한 것으로 알고 있습니다. 잠열 값이 미미해서 엔탈피로 계산해도 맞는 것 인가요?
0
댓글
답변드립니다.
1. 질문하신대로 토출측 동압은 주어진 토출측 풍속 10m/s를 적용하여 v2^2 / 2 x 밀도 식으로 계산하시면 됩니다.
그러나 문제에서 전체 전압 Pt 또는 토출측 전압 Pt₂ 가 주어지지 않았습니다.
결국은 교재의 풀이과정을 거쳐야 하므로 궂이 토출측 동압을 별도로 구할 필요가 없는 것입니다.
2. 강의에서 말씀드린 것처럼 온도차로 구해도 된고 엔탈피차로 구해도 됩니다.
두 값에 차이가 나는 이유는 교재에 설명해 놓았습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.