실내잠열부하,극간풍잠열,외기잠열 질문있습니다. tkddnr5752 2022년 09월 23일 08:49 공유 책에서는 q=G×(델타h)=G×2501×(델타X)로 풀이합니다. 저는 q=G×u×(델타X)=G×(2501+1.85t)×(델타X)로 풀었는데용. 혹시 잠열구할때 1.85t는 항상 생략한다고 생각해도 되나요? 열수분비 u가 주어져도 그냥 2501로 계산하는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 09월 26일 00:36 (편집된 시간 2022년 09월 26일 00:37) 교수님 답변드립니다. 문제의 조건에 열수분비 u가 주어지면 질문하신대로 q=G×u×(델타X) 로 계산하시면 됩니다. 그러나 일반적으로 잠열량은 q=G×2501×(델타X)로 구하기 때문에 q=G×2501×(델타X)로 구해도 됩니다. 질문하신 q=G×(2501+1.85t)×(델타X)로 구하는 것은 더 정확한 값이 되기 때문에 당연히 정답처리 될 것입니다. 그러나 일반적인 것으로 구하는 것이 좋습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제의 조건에 열수분비 u가 주어지면 질문하신대로 q=G×u×(델타X) 로 계산하시면 됩니다.
그러나 일반적으로 잠열량은 q=G×2501×(델타X)로 구하기 때문에 q=G×2501×(델타X)로 구해도 됩니다.
질문하신 q=G×(2501+1.85t)×(델타X)로 구하는 것은 더 정확한 값이 되기 때문에 당연히 정답처리 될 것입니다. 그러나 일반적인 것으로 구하는 것이 좋습니다.
감사합니다.
임재기