실내잠열부하,극간풍잠열,외기잠열 질문있습니다.

책에서는 q=G×(델타h)=G×2501×(델타X)로 풀이합니다. 저는 q=G×u×(델타X)=G×(2501+1.85t)×(델타X)로 풀었는데용. 혹시 잠열구할때 1.85t는 항상 생략한다고 생각해도 되나요? 열수분비 u가 주어져도 그냥 2501로 계산하는지 궁금합니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제의 조건에 열수분비 u가 주어지면  질문하신대로 q=G×u×(델타X) 로 계산하시면 됩니다.

    그러나 일반적으로 잠열량은  q=G×2501×(델타X)로 구하기 때문에 q=G×2501×(델타X)로 구해도 됩니다.

    질문하신  q=G×(2501+1.85t)×(델타X)로 구하는 것은 더 정확한 값이 되기 때문에 당연히  정답처리 될 것입니다.  그러나 일반적인 것으로 구하는 것이 좋습니다.

    감사합니다.