21년 1회차 7번문제 문의 드립니다.~

21년 1회차 7번 문제에서 처음 물의 비열을 구할 때 

왜 헌열+잠열 값으로 구하는건지 모르겠습니다.~~~

qs = G x C x 델타T 면 헌열 값으로만 구하면 되는거 아닌가요~??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    강의에서  여러 번 설명 드린 내용입니다.

    문제에서 주어진 현열과 잠열은 방열기의 냉수 온도차로 감당해야 하는 실내부하(현열+잠열) 입니다.

    즉, 방열기의 냉수의  온도차로  실내 현열부하+잠열부하를 감당해야 하기 때문에  교재의 풀이처럼 구해야 하는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기