09년 1회 5번 재질문 합니다.

교수님 질문의 요지는 "배관 손실은 방열기 용량의 20퍼센트로 한다" 라는 문구가 문제에 없을 경우에는 양정 2m로 부터 배관손실 2×9.8kpa=19.6kpa을 구한 뒤에 (방열기용량+19.6)×예열부하 할증률을 하는게 맞는 것인지 입니다

1

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    양정과 배관의 열손실과는 다른 것입니다.

    만약에 "배관 손실은 방열기 용량의 20퍼센트로 한다"가 없으면 

    보일러 용량 = 방열기열량 + 예열부하  로 구하면 됩니다.

    즉 보일러 용량 = (4.2=2.8+4.9) x 3 x 1.25  로 구하면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 아 제가 잠시 정신이 나갔었나 봅니다.
    폐회로에서는 배관압력강하=양정이기때문에,
    배관손실을 양정 2m로 부터 2m×9.8kpa×유량Q로 구하는건 틀린건가요????

    0
  • 답변드립니다.

    배관 총 마찰손실수두는  조건에 주어진 순환펌프의 양정 2m 입니다.

    만약 총 마찰손실을 압력( kPa)으로 나타 내면  P = 2m x 9.8kN/m³ 이 됩니다.

    질문의 요지가

    배관손실 = 양정 2m로 부터 2m×9.8kpa×유량Q  인지에 대한 질문이신 것으로 알고 답변드립니다.

    질문하신대로 구하면 틀린 값입니다.

    배관손실은 양정 2m 로 나타내든지,   압력으로 나타내면 P = 2m x 9.8kN/m³  =19.6 kPa 이 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0