09년 1회 5번 재질문 합니다.
교수님 질문의 요지는 "배관 손실은 방열기 용량의 20퍼센트로 한다" 라는 문구가 문제에 없을 경우에는 양정 2m로 부터 배관손실 2×9.8kpa=19.6kpa을 구한 뒤에 (방열기용량+19.6)×예열부하 할증률을 하는게 맞는 것인지 입니다
1
교수님 질문의 요지는 "배관 손실은 방열기 용량의 20퍼센트로 한다" 라는 문구가 문제에 없을 경우에는 양정 2m로 부터 배관손실 2×9.8kpa=19.6kpa을 구한 뒤에 (방열기용량+19.6)×예열부하 할증률을 하는게 맞는 것인지 입니다
댓글
답변 드립니다.
양정과 배관의 열손실과는 다른 것입니다.
만약에 "배관 손실은 방열기 용량의 20퍼센트로 한다"가 없으면
보일러 용량 = 방열기열량 + 예열부하 로 구하면 됩니다.
즉 보일러 용량 = (4.2=2.8+4.9) x 3 x 1.25 로 구하면 됩니다.
감사합니다.
임재기
아 제가 잠시 정신이 나갔었나 봅니다.
폐회로에서는 배관압력강하=양정이기때문에,
배관손실을 양정 2m로 부터 2m×9.8kpa×유량Q로 구하는건 틀린건가요????
답변드립니다.
배관 총 마찰손실수두는 조건에 주어진 순환펌프의 양정 2m 입니다.
만약 총 마찰손실을 압력( kPa)으로 나타 내면 P = 2m x 9.8kN/m³ 이 됩니다.
질문의 요지가
배관손실 = 양정 2m로 부터 2m×9.8kpa×유량Q 인지에 대한 질문이신 것으로 알고 답변드립니다.
질문하신대로 구하면 틀린 값입니다.
배관손실은 양정 2m 로 나타내든지, 압력으로 나타내면 P = 2m x 9.8kN/m³ =19.6 kPa 이 됩니다.
감사합니다.
임재기