2001년 4월 4번 전열기 효율 hanuldong 2022년 10월 01일 11:29 공유 전열기 효율 공식이 (hf-he)/(hf-ha) 로 되어 있는데 풍량은 고려 대상이 되지 않나요? 왜 효율이 열량비율이 아니라 엔탈피 비율인가요? Qo(hf-he)/Qt(hf-ha) 공식은 성립할 수 없나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 10월 01일 12:23 교수님 답변드립니다. 전열교환기를 통과하는 풍량은 모두 Go로 같기 때문입니다. 배기한 풍량만큼 외기를 도입하기 때문에 전열교환기를 통해 배기되는 풍량도 Go 이고 전열교환기를 거쳐서 들어오는 외기량도 Go 입니다. 즉, Qt(hf-ha) 가 아니라 Qo(hf-ha) 가 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
전열교환기를 통과하는 풍량은 모두 Go로 같기 때문입니다.
배기한 풍량만큼 외기를 도입하기 때문에 전열교환기를 통해 배기되는 풍량도 Go 이고 전열교환기를 거쳐서 들어오는 외기량도 Go 입니다.
즉, Qt(hf-ha) 가 아니라 Qo(hf-ha) 가 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.