2001년 4월 4번 전열기 효율

전열기 효율 공식이

(hf-he)/(hf-ha) 로 되어 있는데 풍량은 고려 대상이 되지 않나요?

 

왜 효율이 열량비율이 아니라 엔탈피 비율인가요?

Qo(hf-he)/Qt(hf-ha) 공식은 성립할 수 없나요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    전열교환기를 통과하는 풍량은 모두  Go로 같기 때문입니다.

    배기한 풍량만큼 외기를 도입하기 때문에  전열교환기를 통해 배기되는 풍량도 Go 이고 전열교환기를 거쳐서 들어오는 외기량도 Go 입니다.  

    즉, Qt(hf-ha) 가 아니라 Qo(hf-ha) 가 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    감사합니다.

    0