03년 1회 4번 질문있습니다 wlals0673 2022년 10월 02일 08:14 공유 (4)번 냉동장치의 응축부하 구할때 h2`를 안구하고 (3)에서 구했던 압축기 소요축동력하고 문제에서 주어진 10냉동톤을 더하면 12.18 + 10x3.86 = 50.78kW로 나왔는데 이렇게 하면 안되나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 10월 02일 22:06 (편집된 시간 2022년 10월 02일 22:07) 교수님 답변드립니다. 강의에서 설명드린 내용입니다. 압축기 소요동력에는 기계효율이 적용되어 있습니다. 기계효율에 해당하는 열량은 냉매에 전달되는 것이 아니라 베어링등의 마찰열로 공기중에 발산되는 것입니다. 그러므로 냉매의 응축부하에 포함될 수 없는 열량입니다 따라서 질문하신 것 처럼 계산하면 기계효율 만큼 큰 값이 나오므로 안되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
압축기 소요동력에는 기계효율이 적용되어 있습니다.
기계효율에 해당하는 열량은 냉매에 전달되는 것이 아니라 베어링등의 마찰열로 공기중에 발산되는 것입니다. 그러므로 냉매의 응축부하에 포함될 수 없는 열량입니다
따라서 질문하신 것 처럼 계산하면 기계효율 만큼 큰 값이 나오므로 안되는 것입니다.
감사합니다.
임재기