05년 1회 6번 질문있습니다.

벽체를통한 부하를 구할때 

천장부하는 포함 안시켜야 하나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제의 조건을 잘 읽어 보시면 아실 수 있는 내용입니다.

    시험에서 문제의 조건을 정확하게 파악하는 것은 필수적인 것입니다.

    난방실의 실내온도 : 25℃

    상,하층 난방실의  실내온도 : 25℃

    따라서 실내온도가 같으므로 열전달량은 0이 되겠지요.  그래서 구할 필요가 없는 것입니다.

    그럼에도 불구하고  문제에서  상,하층의 부하를 구하라고 표현되어 있다면  계산과정을 쓰시고  열전달량 값은 0 이라고 하시면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기