가열량, 열량 (GCpt, Gh) wltjd7538 2022년 10월 04일 01:46 공유 08년 3회 2번의 (3)에서 가열코일 용량은 GCp(t4-t3)으로 구하고, 08년 2회 1번의 (4)에서 냉각감습열량은 G(h5-h4)로 구하고, (5)의 재열기의 가열량은 GCp(t3-t4)로 구하는데, 외에도 어떨때 온도차로 계산하고, 어떨때 엔탈피차로 계산하는지 궁금합니다. 설명해주시면 감사하겠습니다~ 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 10월 04일 05:32 (편집된 시간 2022년 10월 04일 05:35) 교수님 답변드립니다,. 이론공부 49p 51p 공부할 때 배운 내용이며, 문제 풀이 강의에서도 여러 번 설명드린 내용입니다. 가열코일(예열코일,재열코일)의 경우는 가열과정 중에 수분의 증,감이 없으므로 현열량 변화만 있는 것이므로 온도차로 구해도 되고, 엔탈피차로 구해도 됩니다. 다만 일반적인 방법은 온도차로 구하는 방법입니다.(참고 : 교재 49p) 냉각코일의 경우는 냉각과정 중에 일반적으로 온도의 변화와 절대습도의 변화가 있으므로 현열량과 잠열량의 변화가 있기 때문에 엔탈피 차로 구해야 합니다.(참고 : 교재 51p) 냉각코일의 경우인데도 수분의 감소가 없고 온도만 냉각되는 경우도 있는데 이경우에는 가열코일과 같이 수분의 증감이 없으므로 현열량 변화만 있으므로 열량계산은 온도차로 구해도 되고, 엔탈피 찰로 구해도 됩니다. 이경우도 일반적인 방법은 온도차로 구하는 방법입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다,.
이론공부 49p 51p 공부할 때 배운 내용이며, 문제 풀이 강의에서도 여러 번 설명드린 내용입니다.
가열코일(예열코일,재열코일)의 경우는 가열과정 중에 수분의 증,감이 없으므로 현열량 변화만 있는 것이므로 온도차로 구해도 되고, 엔탈피차로 구해도 됩니다. 다만 일반적인 방법은 온도차로 구하는 방법입니다.(참고 : 교재 49p)
냉각코일의 경우는 냉각과정 중에 일반적으로 온도의 변화와 절대습도의 변화가 있으므로 현열량과 잠열량의 변화가 있기 때문에 엔탈피 차로 구해야 합니다.(참고 : 교재 51p)
냉각코일의 경우인데도 수분의 감소가 없고 온도만 냉각되는 경우도 있는데 이경우에는 가열코일과 같이 수분의 증감이 없으므로 현열량 변화만 있으므로 열량계산은 온도차로 구해도 되고, 엔탈피 찰로 구해도 됩니다. 이경우도 일반적인 방법은 온도차로 구하는 방법입니다.
감사합니다.
임재기