12년 3회 3번

내벽체 열통과율을 구할때 벽 재료 각각의 열전도율과 앞뒤로 실내 공기의 열 전도율의 영향을 합산해서 구했습니다. 그렇다면 외벽 열통과율도 실내측,실외측 열통과율의 영향을 추가로 더해서 보정해여 하는 것 아닌가요? 외벽 열통과율을 1/(1/3.03 + 1/7.5 + 1/20)로 새로 구해서 사용하는게 맞지 않나 생각해서 질의합니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    외벽의 열통과율은 주어졌기 때문에  주어진 값을 적용하면 됩니다.

    즉, 이미 문제에서 주어진 것입니다.

    내벽의 열통과율은 주어지지 않았고 계산하라고 되어 있어서 계산하는 것입니다.

    열통과율과 열전도율은 다른 것입니다.

    교재 16~19p를 보시면 이해되실 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기