2008년 9월 28일 시행 3회 7번 문제 관련 질문입니다.
[공조냉동 임재기 강사님]
2022년판 공조냉동 실기교재를 가지고 공부하고 있습니다.
질문사항은 사항은 두가지입니다.
1. 문제 7번 질문에 덕트 전저항(mmAq)를 구하라고 되어 있는데
덕트 전저항 구할때는 98.1Pa로 답이 나와 있습니다.
1mmAq=9.8Pa로 알고 있는데 그러면 답을 98.1/9.8=10.01mmAq 라고 써야 되지
않는지 궁금합니다.
2. 덕트 전저항 값이 98.12Pa로 구해졌는데 이를 다시 98.1Pa로 반올림한 이유가 뭔지 알고 싶습니다.(문제에 소수 첫째자리로 구하라는 별도의 말은 없습니다.)
그럼 수고하십시오.
0
댓글
답변드립니다.
오류에 대하여 알려 주셔서 먼저 감사드립니다.
이 문제는 공학단위로 출제된 문제인데 SI단위로 변경 시키면서 mmAq를 Pa로 바꿔야 하는데 바꾸지 못한 부분 입니다. 즉, 2022년 교재의 문제 설명에서 mmAq는 Pa로 수정하는 것이 맞습니다
덕트 전저항값 98.12Pa을 98.1Pa로 반올림 한 것은 저의 오류 입니다.
즉, 질문하신 대로 문제에서 아무런 언급이 없으므로 98.12Pa가 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.