2008년 9월 28일 시행 3회 7번 문제 관련 질문입니다.

[공조냉동 임재기 강사님]

2022년판 공조냉동 실기교재를 가지고 공부하고 있습니다.

질문사항은 사항은 두가지입니다.

1. 문제 7번 질문에 덕트 전저항(mmAq)를 구하라고 되어 있는데

덕트 전저항 구할때는 98.1Pa로 답이 나와 있습니다.

1mmAq=9.8Pa로 알고 있는데 그러면 답을 98.1/9.8=10.01mmAq 라고  써야 되지

않는지 궁금합니다.

2. 덕트 전저항 값이 98.12Pa로 구해졌는데 이를 다시 98.1Pa로 반올림한 이유가 뭔지 알고 싶습니다.(문제에 소수 첫째자리로 구하라는 별도의 말은 없습니다.)

그럼 수고하십시오.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    오류에 대하여 알려 주셔서 먼저 감사드립니다.

    이 문제는 공학단위로 출제된 문제인데 SI단위로 변경 시키면서  mmAq를 Pa로 바꿔야 하는데 바꾸지 못한 부분 입니다.  즉, 2022년 교재의  문제 설명에서  mmAq는 Pa로 수정하는 것이 맞습니다

    덕트 전저항값  98.12Pa을  98.1Pa로 반올림 한 것은 저의 오류 입니다.

    즉, 질문하신 대로 문제에서 아무런 언급이 없으므로  98.12Pa가 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기