19년 6월 10번문제 질문드립니다.

10-1 실내에서의 부하 구하는 문제에서 동,북쪽은 내벽이라고 표기되어 있는데

혹시 인접실 (공조) 온도가 안나와있어서 실내에서의 부하에 내벽부하가 빠져있는것인가요?

아니면 단순히 인접실이라서 구하지 않는것인가요

답변 부탁드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제의 그림에 "인접실 (공조)" 라고 되어 있는데  이 것은 인접실에 공조을 한다는 의미이며

    공조를 한다는 의미는 같은 온도,습도 조건으로 공조를 한다는 의미로 보는 것이 합리적 입니다.

    따라서 인접실로 부터 열의 이동이 없기 때문에  부하가 없는 것이므로 계산하지 않은 것입니다.

    감사합니다.

    임재기