08년 7월 2번 질문드립니다.
2-5 문을통한 부하 구하는 문제에서 온도를 곱할때 ((33+27/2)-27)의 값을 곱해줬는데 조건에서
복도의 온도는 실내온도와 외기온도의 평균으로 한다 라는 말 때문이라고 생각합니다.
지금 헷갈리는게 06년 7월 8번문제에서 조건을 보면 비고란에 비공조실은 실내,외의 중간온도로 약산함
이라고 써있어서 난방일때는 ((실내온도-(실내온도+실외온도)/2)를 하고 냉방일때는 ((실내온도+실외온도)/2)-실내온도) 라고 알고있는데 08년 7월 2번문제의 조건이 외기, 실내온도로 따져보아 여름이라((33+27/2)-27)을 곱한것이 맞나요?
만약맞다면
복도의 온도는 실내온도와 외기온도의 평균으로 한다 / 비공조실은 실내,외의 중간온도로 약산함
위 두 말이 같은말인지도 궁금합니다.
0
댓글
답변드립니다.
같은 말 입니다.
즉, 복도는 비공조 한다는 의미이기 때문입니다.
따라서 복도는 비공조실이 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.