2015년1회 2번

냉방부하에서 실내 조명부하계산이   q=1.2*(15*8)*20=2882w  이라고  되어 있는데

1.2를 왜 곱하는지 모르겠습니다. 알려주시면 감사합니다..

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    조명부하에 대하여는 교재 64p에 설명되어 있습니다.(64p를 보시면 이해되실 것입니다.)

    1.2는 형광등 안정기의 발열량을 포함시켜야 하기 때문입니다.

    즉, 형광등 안정기의 발열량은 형광등 출력의 20%가 된다는 의미 입니다..

    가능하면 기출문제를  풀기 전에 이론 부분을 공부하시는 것이 좋습니다.

    저희 교재 이론 부분은 꼭 필요한 엑기스 기초이론만 수록해 놓았다고 보시면 됩니다.

    기초이론의 개념을 먼저 세워셔야  응용문제도 풀수 있습니다.

    감사합니다.

    임재기