21년 1회 3번 질문있습니다. wlals0673 2022년 10월 13일 12:13 공유 1번 온수순환펌프 유량 구할때 del Twa를 60-5라고 하셨는데 대수평균온도차로 (55-45) / ln(55/45) 로 하면 안되는건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 10월 14일 00:25 (편집된 시간 2022년 10월 14일 02:41) 교수님 답변드립니다. 문제 풀이 강의에서 설명드린 내용입니다. 온수 배관의 열손실량 계산에 적용되는 온도차는 조건 4번과 5번에 주어진 온도차로 구하는 것입니다. 즉, 대수평균온도차 또는 산술평균온도차로 구하는 것이 아닙니다. 그 이유는 조건 2에서 주어진 배관의 단위길이당 열손실 : 0.35W/m.K 값이 조건4번 과 5번의 온도차로 구하는 것을 기준으로 한 값이기 때문입니다. 제가 가지고 있는 건축설비포켓북 6.2.3의 6.10식 및 표6.52 에도 교재의 풀이와 같은 방법으로 계산하고 있습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제 풀이 강의에서 설명드린 내용입니다.
온수 배관의 열손실량 계산에 적용되는 온도차는 조건 4번과 5번에 주어진 온도차로 구하는 것입니다.
즉, 대수평균온도차 또는 산술평균온도차로 구하는 것이 아닙니다.
그 이유는 조건 2에서 주어진 배관의 단위길이당 열손실 : 0.35W/m.K 값이 조건4번 과 5번의 온도차로 구하는 것을 기준으로 한 값이기 때문입니다.
제가 가지고 있는 건축설비포켓북 6.2.3의 6.10식 및 표6.52 에도 교재의 풀이와 같은 방법으로 계산하고 있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.