5년 3회 5번, 12년 2회 1번 질문드립니다.
5년 3회 5번에서는 (3)천장을 통한 부하를 구할 때 방위계수를 적용하지 않은 것으로 보아 내벽으로 보신 것 같습니다. 그런데 12년 2회 1번에서는 (2)천장부하를 구할 때 최상층이라는 조건이 없는데도 불구하고 상당외기온도차를 적용하신 것으로 보아 외벽으로 보신 것 같습니다. 천장을 통한 부하는 내벽으로 봐야할지 외벽으로 봐야할지 헷갈려서 질문 올려봅니다..
0
댓글
답변드립니다.
2005년 3회 5번 문제의 조건에서 보시면 상층의 온도가 18℃로 주어졌기 때문에 천장은 내벽에 해당하므로 방위계수를 적용하지 않은 것입니다.(조건을 정확하게 파악하시는 것이 매우 중요합니다.)
2012년2회1번의 경우는 조건에 천장에 대한 열관류율이 주어져 있고, 특별한 말이 없어서 최상층으로 보고 천장를 통한 부하를 구했습니다.
2017년2회6번 문제의 경우는 문제의 요구 조건이 구체적으로 외벽체, 내벽체를 통하 부하를 구하라고 되어 있어서 천장을 통한 부하를 계산하지 않은 것입니다.
최근에는 벽체와 천장을 명확하게 구분하여 출제되고 있습니다.
즉, 벽체부하는 천장이 포함되지 않는 것으로 보시고 구하시면 됩니다.
문제에서 천장부하를 구하라고 할 때만 계산하시면 됩니다.
감사합니다.
임재기
감사합니다!
댓글을 남기려면 로그인하세요.