2020년 7월(2회) 문제12번
(2)번 문제에서,
교수님의 풀이와 같이 6점을 기준으로 열평형식을 세우는것도 이해는 됩니다만( 4점+ 5점 => 6점)
.
3점(혼합공기)에서 4점과 5점(각각의 코일을 통과한 후)의 관계를 가지고 열평형식을 구하면 안될까요?
.
(3점 => 4점 + 5점)
.
(G3 *Cp * t3) = (G4 *Cp * t4) + (G5 * Cp * t5)
.
이렇게해서 계산을 해보면,
G4 = 5539.xx kg/h 가 나옵니다.
.
위 풀이도 가능하다면, 정답지의 답인 5300kg/h 와 약간의 수치상 차이는 있는데 오차로써 허용이 되는부분이기도 한건지요?
0
댓글
답변드립니다.
4점과 5점은 냉각코일 과 히팅코일을 통과한 후의 열량이기 때문에
3점=> 4점+5점의 에너지와 같을 수가 없습니다.
만약 냉각코일과 히팅코일이 없다면 질문하신 방법으로 열평형식을 세워서 풀어도 됩니다.
따라서 질문하신 대로 풀면 결과 값이 똑 같다고 하더라도 과정이 틀리기 때문에 오답 처리됩니다.
교재의 풀이대로 구하셔야 합니다.
감사합니다.
임재기