07년 3회차 문제 7번 질문드립니다.

냉수코일(열교환기)를 두대 사용한다고 되어있는데, 궁금한 점이

열교환기를 여러대 사용 할 경우에

열교환기를 직렬으로 연결 할 경우 첫번째 열교환기를 통과한 냉수가 그대로 두번쨰 열교환기로 넘어가서 열전달 효율이 저하 될 것 같다는 생각이듭니다. 보통 여러대를 사용 할 경우 열교환기를 병렬으로 연결하나요? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신 것 처럼  코일이 2대 일 경우 병렬로 연결 설치 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기