14년 2회 9번 냉각수량 질문드립니다

이 문제에서 냉각수량 구할때 Qc=G*r로 구하셨는데, Qc = G*Cw*(tw2-tw1)로는 구할 수가 없는건지 여쭤볼려고 합니다.

Cw = 4.2, tw2-tw1 = 35-30으로 계산해보면 100배 차이나는데, 의문이 들어서요.

그리고 응축온도가 냉각수 온도보다 낮은것도 왜 이런건지 알려주실 수 있으십니까?

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    이 문제는 증발식 응축기에서 물의 증발잠열로 냉매 증기를 응축시키는 경우의 문제입니다.

    응축열량 중에는 냉각수의 온도가 30℃ 에서 35℃로 변하면서 냉각시킨 열량도 포함되어 있지만

    그 때의 냉각수량을 알 수 없기 때문에  구할 수가 없습니다.

    따라서 응축열량 전체를  냉각수의 증발열량으로  응축시킨다고 보고 증발되는 냉각수량을 구할 수 밖에 없습니다.

    냉각수의 온도보다  응축온도가  낮은 것은  잘못된 것이라고 판단됩니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0
  • 냉각수량의 단위가 생략되어있던거였군요. 감사합니다.

    0