22녀 3회차 실기중 난방부하 및 덕트
1.난방부 창,문 면적때문에 논란이 되고있습니다 05년 기출에서 면적주었을때는 외벽부하나 내벽부하시 창면적이나 문면적을 안빼고 계산했는데 이번시험에서는 전 보지못했지만 다른분들이 전체면적이라는 조건을 줬다고해서 빼줘야하는게 맞다고 하는데 교수님 의견은 어떠신지요 말이 참애매합니다 ㅠㅠ
2.설계마찰손실저항을 100mmAq로 주었고 소문제1번으로 실제저항과 풍속실제저항은 65mmAq라고 나왔습니다.이렇게해서 소문제 1번은 마무리되었고 이어지는 소문제 3번인가 4번 배관마찰손실 구하라고 하였는데 계산시 설계저항으로 하는게 맞나요 실제저항으로 하는게 맞나요
0
댓글
답변드립니다.
1. 면적에 관한 것은 기술적인 것이 아니기 때문에 문제 전체의 의미를 파악하여 판단할 사항입니다.
즉, 벽면의 전체 면적이라고 주어지면 콘크리트 벽체 면적은 유리창 면적을 빼는 것이 맞다고 생각되며,
콘크리트 벽체면적이라고 주어졌다면 콘크리트 벽체면적과 유리창 면적이 각각 주어진 것으로 판단하는 것이 맞다고 생각됩니다.
실제 시험이 애매하다고 생각되시면 관리공단 공조냉동 담당자께 문의하시는 것이 가장 확실한 것입니다.
만약 문제가 애매하게 출제 되었다면 모두 정당 처리 할 것이며, 다음 시험에서는 명확하게 구분하여 출제 하게 될것 입니다. 전화하신면 담당자 께서 친절하게 받습니다.
2.설계 마찰저항을 기준으로 배관경을 결정했어도 실제 관경과 실제 마찰저항이 바뀌었다면 최종적인 배관 마찰손실은 실제 마찰저항으로 구하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.