송풍기 정압계산에 대하여...

먼저 타교재 이미지 올려서 죄송합니다 교수님...

공조냉동기계기사를 교수님 인강듣고 필기합격후 실기까지 무사히 잘치루고 11월 건축설비기사까지 앞두고 있는데 공조냉동기계기사와 거의 같은문제인데 송풍기 정압은 토출풍속이 주어졌으니 전압-토출동압으로 구하는게 맞다라고 배운거 같은데 이 교재는 전혀 다른방식으로 풀어서 문의했는데 그냥 정압은 저항의 합이라고만해서 정말 답답해서 교수님께 문의드립니다...분명히 기억하기로는 전압-토출동압으로 풀었었는데 어떻게 계산해야되는지 알수있을까요 교수님 부탁좀 드립니다... 

 

0

댓글

댓글 4개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    송풍기 정압 = 송풍기 전압 - 토출측 동압   이라는 것은 송풍기 정압의 정의 입니다.

    이것은 어떠한 물리적인 값에서 도출했다기 보다는 그렇게 하기로 정의했다고 생각하시면 편합니다.

    송풍기 압력에 대하여 정리한 것을 게시판 자료실에 올렸습니다.  

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 0
  • 네 감사합니다 교수님 저는 교수님 설명대로 풀겠습니다...

    교수님의 소중함을 다시한번 절실하게 느끼네요 너무 엉망입니다ㅜㅜ

    0
  • 혹시  유체기계  또는  공기조화  책이 있으시면   송풍기 편을 보시기 바랍니다.

    대부분 송풍기 편에  송풍기 정압식이 나옵니다.  

    제가 가지고 있는 모든 책에서 송풍기 정압 = 전압 - 토출측 동압  으로 되어 있습니다.

    만약 책이 없으시면    가까운 서점에 가셔서  유체기계  또는  공기조화 책에서  송풍기 정압에 관한 식을

    확인해 보실 수 있을 것입니다.

    감사합니다.

    임재기