공기동력계산시 전압에 대해

안녕하세요 교수님 이렇게 또 다시한번 타교재 풀이때문에 문의드립니다.소문제4번 공기동력시 전압을 전체저항으로 보는게 맞지않나해서요 교재는 전체저항을 정압 거기에 토출동압을계산하여서 전압을 구했는데 뭐가 맞는지 궁금합니다 덕트계의 압력손실은 전압과 같다라고 배웠는데 조금 이상합니다

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    덕트의 마찰손실은 전압손실 입니다.

    베르누이 방정식 P+ ρV²/2 + γZ= P+ ρV²/2 + γZ+ Δ (여기서 γ : 감마)

    마찰손실 ΔP = (P- P) + (ρV²/2 - ρV²/2) + (γZ- γZ) 가 됩니다.

    여기서 ΔP = 정압+동압+위치압(높이차) 인 것을 알 수 있습니다. 따라서 덕트의 마찰손실 ΔP 전압손실 입니다.

    아마도 문제에서 정압법에 의한 덕트 시스템 이라고 되어있어서  마찰손실을 정압이라고 생각하신 것 같습니다. 그러나 마찰손실을  어떠한 방법으로 계산하든지 마찰손실은 전압인 것입니다.

    여기서 정압법=등압법=등마찰손실법 입니다.(공조필기 교재 277p, 실기교재 72p 참고)

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 감사합니다 교수님 4회차 건설기 실기 몇일 안남았는데 교수님 덕분에 공냉기에 이어 건설기준비도 도움이 정말 많이 됐습니다^^

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기