18년 3회 8번 송풍기 토출정압,정압에 관하여

교수님 송풍기 토출정압과 정압과는 다른걸로 생각되는데 먼저 다시한번 죄송하다는 말씀드리고 2번째 이미지는 타교재 건축설비기사 실기문제인데 송풍기출구풍속이 주어져있지 않고 정압효율이 주어졌으니 마찰손실은 정압으로 보고 풀어야 하는지 아니면 표에서 F-E구간풍속을 송풍기 출구풍속으로 보고 전압-토출동압으로 풀어야 하는지 헷갈리네요..이패스 공냉기 교재는 송풍기 토출정압을 구하라고 해서요...

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 덕트에서의 마찰손실은 원칙적으로 전압손실 입니다.

    2. 송풍기 정압은  송풍기 전압- 토출측 동압입니다.

    3. 이 문제에서 송풍기 정압을 구하라고 되어 있으므로  

    주어진 덕트의 마찰손실(전압)에서 송풍기 토출측 동압을 빼주어야 합니다.

    그런데 송풍기 토출측 풍속이 주어지지 않았으니  토출측에 연결되어있는 덕트(E-F)의 풍속으로 토출측 동압을 계산하여 빼줄 수 밖에 없다는 판단이 됩니다.

    4. 어떤 경우에는 주어진 덕트의 마찰손실을  정압손실로 보고 계산하는 경우가 있는데  이것은 원칙은 아닙니다.  혹시 이 문제가 그런 문제인지는 제가 판단하기 어렵습니다.

    5.이패스 교재의 경우 송풍기 토출측 정압계산에  송풍기 토출측 덕트 풍속으로 동압을 계산하여 빼주었습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 네 늘 항상 감사합니다 교수님 제가 생각했던거와 같네요^^

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기