팽창밸브 질문있습니다.
안녕하세요 교수님, 팽창밸브 관련하여 질문이 있습니다.
온도자동식 팽창밸브에서 응축압력이 과도하게 크거나 작지 않은 이상 설계된 증발압력으로 일정하게 압력강하가되는데(즉 응축기압력이 크면 압력강하량이 커지고 응축기압력이 작아지면 압력강하량은 적어면서 결국은 증발압력까지만 압력강하됨)
온도자동식팽창밸브의 작동은 오직 감온통에서 감지하는 증발기 출구 과열도에 따라 작동할뿐인데 어떻게 증발압력이 일정하게 유지될수있는지가 궁금합니다.(어떻게 압력강하가 설계된 증발압력에 딱 맞게 강하되는지)
과열도가 크면 밸브를 더 열어 더 많은 냉매를 보내고 과열도가 작으면 밸브를 닫아 냉매가 덜 들어오게끔 제어하는데 이게 증발압력이 일정하게 유지되는것과 무슨 상관인지가 궁금합니다.
결론은 팽창밸브에서 응축압력이 크든 작든 상관없이 설계된 증발압력까지만 압력강하가 어떻게 될수있는지가 궁금합니다.
감사합니다.
0
댓글
답변드립니다.
온도식 자동 팽창밸브는 사용 온도대에 따라서 제작됩니다.
즉, 응축온도와 증발온도의 사용 온도대가 정해져 있습니다.
예를 들어 응축온도 38℃ 증발온도 4℃ 범위 그리고 과열도 5℃ 등으로 제작됩니다.
사용자가 적정한 팽창밸브를 선택하여 사용해야 하는 것입니다.
제작된 사용 온도 범위 내에서 증발온도의 약간의 조정은 팽창밸브의 개도를 조정하는 나사로 조정이 가능합니다.
응축압력(= 응축온도) 범위도 어느 한도 내에서만 사용할 수 있는 것입니다.
감사합니다.
임재기