공조부하 재열 질문

실기_공조부하/냉방부하 강의에서 교수님께서 재열은 습도가 높은 곳에서는 그냥 냉각만 하면 안되고 냉각을 아주 세게 해서 적정온도까지 재열해서 사용한다고 설명해주셨는데 습도가 높은 곳에서 그냥 냉각만 하면 왜 안되는지 알고싶습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    습도가 높은 장소의 경우라는 것은  잠열량이 많은 곳입니다. 따라서 현열비가 작기 때문에  

    냉각.감습을 하기 위해  낮은 온도까지 냉각을 하게 되는데  이 공기를  바로 실내로 보내면 

    너무 온도가 낮은 공기를 보내게 되기 때문에   재열을 통하여 적정한 온도로 실내에 보내게 되는 것입니다.

    감사합니다.