팽창밸브 개도에 따른 압력강하 차이가 궁금합니다.

안녕하세요 교수님

수동형 팽창밸브의 경우,

1. 밸브의 개도를 줄여 틈이 좁아지게 만들면 통과되는 냉매의 유량은 줄어들고 압력강하량은 더욱 커지고 압력강하량이 더 커지기 때문에 증발압력은 더욱 낮아지게 되나요?

2. 밸브의 개도를 늘려 냉매가 통과하는 틈을 넓이면 냉매의 유량은 늘어나고 압력강하는 덜 일어나게되고 압력강하량이 적어지게되니 증발압력은 높아지게 되나요?

3. 위에서 질문드린사항은 온도자동식 팽창밸브에서도 개도에따른 차이가 그대로 적용 되는것이 맞나요?

4. 개도에따라 달라지는 압력강하량과 유량을 계산할수있는 식이나 이론이 있나요?

5. 왜 개도에따라 압력강하가 달라지는지에 대한 식이나 이론이 있나요?

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 밸브의 개도를 줄여 틈이 좁아지게 만들면 통과되는 냉매의 유량은 줄어들고 압력강하량은 더욱 커지고 압력강하량이 더 커지기 때문에 증발압력은 더욱 낮아지는 것이 맞습니다.

    2. 밸브의 개도를 늘려 냉매가 통과하는 틈을 넓이면 냉매의 유량은 늘어나고 압력강하는 덜 일어나게되고 압력강하량이 적어지게되니 증발압력은 높아지는 것이 맞습니다.

    3. 위의 사항은 온도자동식 팽창밸브에서도 개도에따른 차이가 그대로 적용 되는것이 맞습니다.

    4. 개도에따라 달라지는 압력강하량과 유량을 계산할수있는 식이나 이론은  팽창밸브의 틈새와 밸브의 형상에 따라서 계산식이 나올 수 있다고 생각합니다.. 그러나 아직까지 어떤 종류의 팽창밸브도 책에서 계산식이 있는 것을 보지 못했습니다.

    5. 개도에 따라 압력강하가 얼마나 달라지는 지에 대한 식은 만들 수 있을 거라고 생각됩니다. 그러나 아직 까지 공조냉동 관련 책에서 소개된 것을 보지는 못했습니다.

    감사합니다.

    임재기