필기책 102p
안녕하세요 먼저 너무 잦은 질문을 드려 피곤하게 해드려 죄송합니다. 공부중에 이해가 안되는 부분이 있어서 질문드립니다. 22년도 교재 102p에서 2원 냉동사이클의 총 성적계수를 구하는 과정에서 이해가 안되는 부분이 있습니다.
보통 냉동기의 성적 계수는 증발기엔탈피 차/압축기 엔탈피 차(출력/입력) 구하는것인데, 여기서는 분모에 고온냉동기의 압축기 일량에다 저온 냉동기의 일량을 더했으면 당연히 분자에도 고온 냉동기 증발기 일량에다 저온 냉동기 증발기 일량을 더해야 한다고 생각했는데 왜 총 성적계수 계산시 저온 냉동기 일량인 g(h1-h4)만 있나요?? g(h5-h8)을 분자에 더하지 않는 이유가 궁금합니다.
0
댓글
답변드립니다.
2원 냉동기는 -100℃ 정도의 저온을 얻기 위한 것인데 -100℃ 정도의 온도를 얻는 곳은 저온 냉동기 증발기 이기 때문에 분자에는 저온 내동기 증발열량만 들어가는 것입니다.
감사합니다.
임재기