기사실기 2018년 1회 3번 질문 드립니다

안녕하십니까 기사실기 2018년 1회 3번문제 (1)에서 열평형식을 세우고 t3를 구하는데 왜 G1이 7500 이고 G2가 2500 인지 이해가 되지 않습니다 설명 부탁드립니다 미리 감사합니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제의 조건을 잘 읽어 보시면

    · 환기량과 외기량의 비는 3 : 1

    · 실내 송풍량 : 10000kg/h 라고 되어있습니다.

    10000을 3:1 로 적용하면  10000 x 3/4 = 7500이고   10000 x 1/4 = 2500 입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기