2011년 7월 1번 문제 질문
소문항 (1)의 송풍기 부하를 실내부하에 포함시키냐 마냐? 논란으로 많은 분들이 질문하고 교수님이 답변을 하셨는데 제 생각에는 출제자가 비현실적인 문제를 출제함으로써 논란이 발생하는 것 같습니다. 즉 예를 들어 취출공기의 상대습도 80% 일 때 취출온도를 구하시오 했다면 아무런 논란이 없는 문제라고 생각합니다.
질문입니다.
1. 이 문제는 출제자가 비현실적인 문제를 출제한 출제자의 과실이다? 그렇지 않고 문제의 숨은 의도를 파악해서 교재대로 풀이해야 한다? 둘 중 뭐가 맞을까요?
2. (1)답 오류 아닌가요? 취출공기란 덕트에서 막 나온 공기를 말하므로 아직 냉각기와 송풍기 사이 즉 덕트 내 공기의 상태량이므로 논란의 여지가 있지 않나요?
3. 만약 출제 오류이고 이 문제가 똑같이 출제되면 시험장에서 따져도 될까요?
4. 만약 동일한 문제가 출제되었는데 문제가 비현실적이지만 송풍기 부하를 별도로 생각해서 SHF =0.73으로 계산해서 취출공기 온도 상대습도 98% 건구온도 13.22도로 계산해도 정답처리가 될까요?
0
댓글
답변드립니다.
1. 송풍기의 부하를 실내부하에 포함시켜 shf를 구하는 책(제가 가지고 있는 일본책)도 있는 것으로 볼 때 저는 송풍기부하를 실내부하에 포함시켜 shf를 구하는 것이 맞다고 판단한 것입니다. 물론 저의 판단이 틀릴 수도 있습니다.
2.교재에서 (1)의 답이 오류라면 정정하여 이패스 사이트 게시판 자료실에 올렸을 것입니다. 지금도 오류라고 생각하지 않습니다.
취출공기란 실내의 디퓨저에서 나오는(취출되는) 공기를 의미합니다.
그런데 일반적으로 덕트에서 열의 주고 받음이 없다고 하는 경우가 대부분이므로 취출공기는 냉각기 출구공기 온도와 같게 되는 것입니다. 이 문제에서도 덕트에서의 주고 받은 열량이 주어지지 않았으므로 취출공기온도 = 냉각기 출구공기 온도 가 되는 것입니다.
3. 출제 오류라고 생각되시면 시험장에서 감독관에게 말씀드려도 되지만 산업인력관리공단에 전화 하셔서 공조냉동 담당자께 말씀드리는 것이 가장 좋습니다. 따진다는 것은 좋은 표현이 아닌 것 같습니다.
4. 문제가 비현실적이지만 송풍기 부하를 별도로 생각해서 SHF =0.73으로 계산해서 취출공기 상태를 상대습도 98% 건구온도 13.22도로 계산한 경우 정답 처리 되는지 는 제가 채점관이 아니므로 무엇이라고 말씀드리기 어렵습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.