답변함

냉동장치 냉매과충전 시 문제사항

안녕하세요 임 재기 교수님.

공조냉동을 공부한 바 액백현상이 냉매 과충전에 의해 발생하고 액백현상으로 인해 압축기의 토출가스온도가 낮아지는 결과를 초래한다고 알게되었습니다.

허나, 응축압력(고압)의 상승 원인 중 하나가 왜 냉매의 과충전인지 이해가 잘 가지 않습니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    냉매가 과충전되어 응축기에 냉매액이 고여 있으면  열전달면적이 감소되어 압축기에서 응축기로 들어온 고압의 냉매 증기 전부를  액화시키지 못하면 고압이 상승하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기