답변함

필기 20년 1회 문제41번

교수님 안녕하세요!! 송풍기량 구할때 현열부하만 고려해서 답을 구했는데 잠열은 왜 고려안해주나요? 그리고 공기정압비열 1로 나와있는데 교제풀이는 1.01로 되있습니다. 오타인것같습니다. 23년도 교재에요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    제4장  공조장치내 상태변화  공부할 때  여러 번 설명드린 내용입니다.

    송풍량을 구할 때 전열량으로 구해도 되고  현열량으로 구해도 된다고 설명드렸습니다.

    다만 현열량으로 구하는 것이 일반적이라고 설명드렸습니다.

    그리고 이 문제에서는 엔탈피 값이 주어지지 않아 전열량으로 풍량을 구할 수도 없습니다.

    정압비열을 확인해 본 결과 문제의 비열이 1.01인데  1.0으로 잘못 표기되어 있네요. 오타입니다.

    오타를 알려주셔서 감사드립니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기