답변함 임재기 강사님 수업 관련 질문 jwmin0519 2023년 01월 15일 13:55 공유 1. 필기 교재 p.189 6번에서 각 1~4번 보기에 해당하는 옳은 답은 각각 무엇인지 궁금합니다. 그리고 1번 보기의 경우 냉매 건조도가 무엇인지, 어떻게 도출된 것인지 알고 싶습니다.2. 흡수제의 구비조건 중 용액의 증기압이 낮아야 하는 이유가 궁금합니다.3. 팽창밸브 열림이 작을 때 증발압력이 저하하는 이유, 그리고 압축기에 유입되는 냉매가 오히려 과열증기 상태가 되는 이유가 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 01월 16일 01:27 (편집된 시간 2023년 01월 16일 01:31) 교수님 답변드립니다. 1. 건조도(=건도)와 과열도 및 과냉각도에 대하여는 이론 공부할 때 배운 내용입니다. ◆ 건도 : 교재 43p 증기의 건도와 습도 그리고 냉동에서는 몰리엘 선도의 구성에서 등건도선(=등건조도선) 의 내용을 읽어 보시면 이해 되실것입니다. ◆ 과열도 및 과냉각도 : 교재94p 밑에서 첫째 및 둘째줄 읽어보시면 이해되실 것입니다. ②냉매 과열도는 온도차(t1 - t6) 로 계산합니다. ③냉매 과냉각도는 온도차(t3 - t4) 로 계산합니다. ④냉매순환량은 [냉동능력/(h1-h5)]로 계산합니다. 2. 용액의 증기압이 낮아야 하는 이유에 대하여도 흡수식냉동기 냉매와 흡수제 강의에서 설명드린 냉용입니다. 흡수기에서 용액중의 냉매(물)가 쉽게 증발되지 않아야 하기 때문입니다. 3.팽창밸브 열림이 작으면 증발기로 들어가는 냉매량은 적은데 압축기의 흡입량은 냉매가 적어지기 전과 동일하게 흡입하려고 하기 때문에 증발압력이 낮아집니다. 증발기에서 냉매가 증발하게 되는데 동일한 열량을 흡수한다면 냉매량이 적기 때문에 냉매가 과열되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 건조도(=건도)와 과열도 및 과냉각도에 대하여는 이론 공부할 때 배운 내용입니다.
◆ 건도 : 교재 43p 증기의 건도와 습도 그리고 냉동에서는 몰리엘 선도의 구성에서 등건도선(=등건조도선) 의 내용을 읽어 보시면 이해 되실것입니다.
◆ 과열도 및 과냉각도 : 교재94p 밑에서 첫째 및 둘째줄 읽어보시면 이해되실 것입니다.
②냉매 과열도는 온도차(t1 - t6) 로 계산합니다.
③냉매 과냉각도는 온도차(t3 - t4) 로 계산합니다.
④냉매순환량은 [냉동능력/(h1-h5)]로 계산합니다.
2. 용액의 증기압이 낮아야 하는 이유에 대하여도 흡수식냉동기 냉매와 흡수제 강의에서 설명드린 냉용입니다.
흡수기에서 용액중의 냉매(물)가 쉽게 증발되지 않아야 하기 때문입니다.
3.팽창밸브 열림이 작으면 증발기로 들어가는 냉매량은 적은데 압축기의 흡입량은 냉매가 적어지기 전과 동일하게 흡입하려고 하기 때문에 증발압력이 낮아집니다.
증발기에서 냉매가 증발하게 되는데 동일한 열량을 흡수한다면 냉매량이 적기 때문에 냉매가 과열되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.