답변함
임재기 강사님 수업 관련 질문
1. 공기선도에서 SHF가 왜 qL/qs인지 궁금합니다. SHF는 qs/qs+qL로 배웠는데 왜 그래프 상에서는 기울기로 그려지는지 궁금합니다.
2. 가습방법 3가지에서의 열수분비 계산시 qs 부분이 생략되었는데 왜 생략되었는지 궁금합니다.
3. 가습방법 3가지에서의 열수분비 계산시 t에 각각 순환수, 온수, 증기의 온도를 대입하였는데, 그래프 상에서는 t1->t2(t3, t4)로 변하였는데 왜 t에는 뿌려주는 물질(온수, 증기 등)의 온도를 대입하는지 궁금합니다.
4. 혼합,가열,가습(온수)에서 전열량 qt=G(h5-h3)이고, 실내 전열부하에서의 qt=G(h5-h1)인데, 두 qt는 서로 다른 것을 나타내는 것인가요?
0
댓글
답변드립니다.
1. 공기선도에서 SHF가 왜 qL/qs인지 궁금하다고 하셨는데 저의 강의 또는 교재에서 SHF가 qL/qs이라고 되어있는 부분이 있었나요? 그렇다면 그것은 저의 오류 입니다. 어디인지 알려주시면 수정하도록 하겠습니다. 그리고 SHF는 qs/(qs+qL)로 배우신 것이 맞습니다.
SHF= qs/(qs+qL)에서 잠열 qL이 0인 경우는 현열만 있는 경우이므로 SHF=1 이되어 수평선이 됩니다.
그리고 현열 qs가 0인 경우는 잠열만 있으므로 그래프 상에서는 기울기가 수직으로 그려집니다.
현열과 잠열이 모두 있는 경우는 수평선과 수직선 사이의 기울기를 갖는 선이 되는 것이며, 현열이 많을 수록 수평선에 가깝고, 잠열이 많을 수록 수직선에 가깝습니다.
2.열수분비 계산에서 온도를 대입하는 이유는 가습물질의 엔탈피를 계산하기 위해서 입니다. 교재 221p를 보시면 됩니다.
가습되는 물질의 수분량과 열량이 공기속으로 들어가기 때문에 그래프 상에서 온도와 습도가 변하는 방향으로 선도가 그려지는 것입니다.
3.전열량 qt=G(h5-h3) 과 실내 전열부하 qt=G(h5-h1)는 서로 다른 것입니다.
전열량은 외기와 환기를 혼합하여 공조기에서 가열기와 가습기에 의해서 획득한 전체 열량이며, 실내 전열 부하는 실내에서 필요한 열량을 의미하는 것입니다.
감사합니다.
임재기