곡관에서 유량 분포

안녕하세요 교수님 공조공학을 공부하던 도중 궁금증이 생겼습니다. 덕트 곡관 후단에서 유량을 측정할때 안쪽부분(throat)와 바깥부분(heel)에서 차이가 나나요? 차이가 난다면 이유도 같이 설명해주시면 감사하겠습니다
0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    곡관의 경우는 바깥쪽으로 공기가 쏠리는 현상이 발생합니다.

    그러므로 안쪽과 바깥쪽의 유량도 달라 집니다. 

    그래서  덕트의 곡관부에서 흐름을 고르게 하기위해서 터닝베인을 설치합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 사랑합니다 교수님 

    0
  • 감사합니다.