답변함
2020년 3회 문제 7번
교수님!!! 2020년 3회 문제 7번 관련 질문입니다
벽체를 통한 부하문제에서 동쪽 외벽과 북쪽 외벽을 통한 부하를 구할때는 층고 3미터를 이용하고 서쪽 내벽과 남쪽 내벽을 통한 부하를 구할때는 천장고 2.5미터를 이용하는 이유가 무었인가요 ?
그리고 극간풍부하에서도 2.5미터의 천장고를 사용하여 구하는 이유도 궁금합니다.
그리고 천장고와 층고의 차이 및 어떤 경우에 천장고와 층고를 사용해야 되는지 정리 부탁드립니다
추가적으로 극간풍 부하 구할 때 2501*밀도* 풍량*습도차 이게 왜 0인가요???
0
댓글
답변드립니다.
문제풀이 영상에서 설명드린 내용입니다.
외벽으로 부터 열량을 계산할 때 면적은 층고로 계산합니다.
그런데 천장이 있는 내벽의 경우는 천장 밑의 천장고로 계산합니다.
물론 열기가 천장을 지나서 천장속으로 열이 전달되지만 미미하다고 보는 것입니다.
극간풍량 및 환기량을 구할 때도 움직이는 공기는 천장 하부에 있는 공기 이므로 천장고로 계산합니다.
추가 질문의 극간풍 부하 구할 때 2501*밀도* 풍량*습도차 가 0인 이유에 대하여도 문제 풀이 영상에서 설명드린 내용입니다. 문제의 조건에서 습도차가 주어지지 않아 계산할 수 없어서 0이 된 것입니다.
난방의 경우 가습에 해당하는 부분은 가습기가 별도로 감당하기 때문에 일반적으로 계산하지 않는 경우가 많습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.