답변함

2020년 3회 문제 11번

안녕하세요 임재기 교수님

실양정이 왜 2인지 이해가 안되서 그러는데 그림으로 설명해 주실 수 있나요??

그리고 배관손실수두, 기기손실수두, 노즐압력을 구할 때 왜 9.8로 나누나요???

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제풀이 영상에서 자세히 설명드린 내용입니다. 

    그리고  실양정에 대하여는 게시판 자료실에 올려놓은 실양정에 대한 예시를 찾아보시면 이해 되실 것입니다.

    1. 그림에서 평상시 펌프를 가동하지 않아도 냉각탑 왼쪽의 배관에  냉각탑 수위까지 물이 차있는 것입니다. 즉 아무 힘을 주지 않아도 그 높이까지는 물이 차 있는 것입니다.

    따라서 펌프가 올려주어야 할 높이는  H - h = 2m 가 되는 것입니다.

    2. 전양정 H를 구하기 위해서  압력 P를  수두 H로 바꾼 것입니다.

    압력 P = γH 입니다.(이것은 기본적인 것이어서 알고계셔야 합니다.)

    따라서 수도 H = P/γ  입니다. 여기서  물의 비중량 γ = 9,8kN/m³  입니다.

    감사합니다.

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기